发表于 2022-9-29 15:23:20
|
显示全部楼层
为防范化解突出消防安全风险,确保社会面火灾形势持续稳定,聊城市消防救援支队在全市范围内开展了“消防安全大检查”行动,结合近期检查排查中发现的问题,现对存在消防安全隐患的单位曝光如下。1、消防控制室值班人员数量不足且不具有相应职业资格; 2、值班人员不会操作消防控制柜; 3、消防控制柜故障。
1、公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业。
1、二楼缺少应急照明灯及疏散指示标志; 2、安全出口处于锁闭状态。
1、一楼楼梯处有杂物占用疏散通道一楼北侧; 2、一处疏散指示标志故障; 3、部分灭火器无月检卡。
1、一楼疏散指示标志未通电; 2、有货物遮挡一楼室内消火栓; 3、部分灭火器无月检卡。
1、部分电气线路未穿管保护;
2、加油站营业厅北侧违规停放电动车充电; 3、营业厅门口应急照明未使用防爆照明灯; 4、营业厅内应急照明灯损坏; 5、加油机旁放置的部分灭火器筒体锈蚀。
1、未设置疏散指示标志和安全出口标志; 2、灭火器配置数量不足; 3、未设置室内消火栓。
1、一层大厅、四层东西侧安全出口未设置安全出口标志;
2、一层大厅疏散指示标志被遮挡; 3、部分喷淋头设置不符合要求; 4、末端试水无排水装置; 5、室内消火栓未标示化,水带漏水; 6、部分穿墙管道未封堵。
1、营业厅未设置安全出口标志;
2、应急照明灯未接电源; 3、无灭火和应急疏散预案; 4、培训记录不符合要求。
1、部分灭火器未成组摆放;
2、员工四个能力不熟悉。
1、二层南侧安全出口堵塞;
2、园内未配置自动喷水灭火系统。
1、老车间内室内消火栓数量不足; 2、新车间内未设置室内消火栓; 3、老车间及新车间内未设置应急照明灯、灯光式疏散指示标志、灯光式安全出口标志; 4、厂区内未设置室外消火栓。
1、车间内应急照明灯、疏散指示标志数量不足;
2、车间内室内消火栓未连接管道。
byvp1pn4cye.jpg
|
|